Испытания на расчетную температуру

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Отопление
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
oxotnik
гость


Зарегистрирован: 20.12.2007
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2007 6:37 pm    Заголовок сообщения: Испытания на расчетную температуру Ответить с цитатой

Добрый день. появилась проблема, которую надеюсь решить с Вашей помощью.
Как наладочной организации поступило предписание на проведение испытаний на расчетную температуру двухтрубной системы отопления на комбинате. Медотиками не располагаем. Что как делать представляю, конечно, но хотелось бы знать точно. Кто-никудь может чем-то помоч?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий из Самары
частый гость


Зарегистрирован: 23.04.2008
Сообщения: 9
Откуда: САМАРА

СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2008 2:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

У меня есть кое-что похожее, только вентиляцию выброси.
ТИПОВАЯ <ИНСТРУКЦИЯ> <ПО> <ЭКСПЛУАТАЦИИ> <СИСТЕМ> ОТОПЛЕНИЯ И <ВЕНТИЛЯЦИИ> ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. <Инструкция>. РАО ЕЭС России. 27.09.95 РД 34.21.527-95 :: Инновации и предпринимательство: гранты, технологии, патентыhttp://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_96829.html
· Слова: инструкция по эксплуатации системы вентиляции
к первому | к последнемуЯндекс никак не связан с авторами и
содержимым страницы




ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГРАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАТЕНТЫ
Оглавление

Печать





ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИНСТРУКЦИЯ

РАО "ЕЭС РОССИИ"

27 сентября 1995 г.
N РД 34.21.527-95

(Д)



УТВЕРЖДЕНА
Департаментом науки
и техники РАО "ЕЭС России"
27 сентября 1995 года

Срок действия установлен
с 1 октября 1997 года

Разработано АО "Фирма ОРГРЭС".
Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"
27.09.95.

Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования,
предъявляемые при эксплуатации , испытаниях, пусках и наладке систем
отопления и вентиляции тепловых электростанций.
Типовая инструкция предназначена для эксплуатационного персонала
тепловых электростанций, а также для организаций, осуществляющих
наладку, испытания и ремонт систем отопления и вентиляции .
Типовая инструкция распространяется на системы отопления и
вентиляции тепловых электростанций.
С выходом настоящей Типовой инструкции утрачивает силу "Типовая
инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых
электростанций: РД 34.21.527" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981).

1. Общие положения

1.1. В Типовой инструкции рассматриваются общие вопросы по
эксплуатации , испытаниям, пуску и наладке систем отопления и
вентиляции .
На основе настоящей Типовой инструкции следует разрабатывать
заводские инструкции с учетом местных условий ТЭС.
1.2. Технические решения, производство строительно-монтажных
работ, организация эксплуатации , а также средства автоматизации систем
отопления и вентиляции должны соответствовать требованиям действующих
норм, правил, инструкций и стандартов.
1.3. Для обеспечения надежной работы систем отопления и
вентиляции необходимо:
проводить техническое обслуживание и плановые ремонты силами
квалифицированного персонала;
периодически проводить испытания и при необходимости наладку на
санитарно-гигиенический эффект;
осуществлять периодический контроль за состоянием воздушной среды
в обслуживаемых помещениях.
1.4. Эксплуатация систем отопления и вентиляции осуществляется
службой электростанции, на которую возложена эта обязанность в
соответствии с утвержденными типовыми организационными структурами и с
учетом местных условий.
1.5. Работы по ремонту, модернизации или реконструкции систем
отопления и вентиляции производятся ремонтным персоналом
электростанции или соответствующим подразделением энергосистемы.
1.6. Работы по регулировке и наладке систем отопления и
вентиляции выполняются персоналом электростанции или организацией,
имеющей лицензию на данные работы.
1.7. На подразделение, осуществляющее эксплуатацию систем
отопления и вентиляции , возлагается:
1.7.1. Составление заводских инструкций , паспортов по
планово-предупредительному ремонту.
1.7.2. Участие в разработке проектно-конструкторской документации
на реконструкцию и модернизацию систем отопления и вентиляции .
1.7.3. Участие в техническом надзоре и приемке систем в
эксплуатацию после монтажа, реконструкции и капитального ремонта.
1.7.4. Техническое обслуживание систем отопления и вентиляции .
1.7.5. Участие в наладке, испытаниях и регулировке систем
отопления и вентиляции .
1.7.6. Контроль за состоянием воздушной среды.
1.8. На электростанциях должна проводиться техническая учеба для
повышения квалификации персонала, осуществляющего эксплуатацию и
ремонт систем отопления и вентиляции , и учеба по технике безопасности,
промсанитарии и экологии.

2. Приемка систем отопления и вентиляции в эксплуатацию

2.1. Приемка систем отопления и вентиляции в эксплуатацию после
монтажа, реконструкции и ремонта осуществляется в соответствии с
требованиями действующих Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации.
2.2. Приемка систем отопления и вентиляции в эксплуатацию
проводится на основании проверки работоспособности и результатов
испытаний (гидравлического и теплового испытаний системы отопления,
предпускового испытания и наладки с комплексным опробованием системы
вентиляции ). При этом для систем отопления и вентиляции определяется
соответствие выполненных работ проекту, СНиП 3.05.01-85 "Внутренние
санитарно-технические системы . Правила производства и приемки работ",
а для систем вентиляции соответствие ОКСТУ-0012 " Системы
вентиляционные. Общие требования".
2.3. После окончания работ по приемке комиссией составляется
приемочный акт с приложением к нему следующих документов:
комплекта действующих исполнительных чертежей;
актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки
конструкций;
актов гидравлического (пневматического) и теплового испытаний
системы отопления;
актов предпусковых испытаний и регулировки систем вентиляции ;
паспортов на каждую систему .
Паспорта и акты приведены в Приложениях 1 - 8.

3. Пуск систем отопления и вентиляции

3.1. Пуск систем теплопотребления
3.1.1. Перед включением в эксплуатацию систем теплопотребления
должно быть проверено:
состояние утепления отапливаемых зданий (заделка неплотностей
оконных и дверных проемов, мест прохода коммуникаций через стены
здания, утепление лестничных клеток и т.п.);
исправность тепловой изоляции теплового узла, трубопроводов,
арматуры и оборудования;
наличие и соответствие расчету ограничительных диафрагм;
наличие и исправность контрольно-измерительных приборов,
автоматических и предохранительных устройств;
отсутствие перемычек между подающим и обратным трубопроводами
теплового узла и в системе теплопотребления или их надежное
перекрытие;
соответствие техническим требованиям соединений оборудования
тепловых узлов с водопроводом и канализацией.
3.2. Пуск водяной системы теплопотребления <*>
--------------------------------
<*> Под системой теплопотребления здесь и далее понимается
система , обеспечивающая нужды отопления (с помощью отопительных
приборов и агрегатов), вентиляции и кондиционирования (подогрев
воздуха в приточных системах , воздушно-тепловых завесах, секциях
подогрева кондиционеров).

3.2.1. Пуск водяной системы включает в себя следующие основные
операции:
опорожнение от водопроводной воды систем (заполненных при
проведении промывки или опрессовки) и их заполнение сетевой водой или
заполнение сетевой водой ранее не заполненных систем ;
создание циркуляции в системе ;
пусковую регулировку.
3.2.2. Перед заполнением системы вся запорная и регулирующая
арматура (за исключением первых со стороны сети задвижек теплового
узла) и воздушные краны в верхних точках системы должны быть открыты,
первые задвижки и спускные устройства - закрыты.
3.2.3. Заполнение системы должно производиться плавным открытием
первой со стороны сети задвижки на обратном трубопроводе теплового
узла. Подача воды, регулируемая степенью открытия задвижки, должна
обеспечивать полное удаление воздуха из системы . При этом давление в
обратном трубопроводе теплового узла со стороны сети не должно
понижаться более чем на 0,03 - 0,05 МПа (0,3 - 0,5 кгс/кв. см).
3.2.4. Во время заполнения необходимо проводить непрерывное
наблюдение за воздушными кранами. Воздушные краны должны закрываться
по мере прекращения выхода воздуха и появления воды.
3.2.5. После заполнения системы и закрытия последнего воздушного
крана следует плавно открыть задвижку на подающем трубопроводе
теплового узла, что создает циркуляцию воды в системе .
3.2.6. При наличии на обратных трубопроводах расходомеров воды
(водомеров) заполнение должно производиться через обводные линии, а
при их отсутствии - через вставку, устанавливаемую на место водомера.
Наполнять систему через водомер запрещается.
3.2.7. Если давление в обратном трубопроводе теплового узла ниже,
чем статическое давление в системе , заполнение сначала также следует
производить через обратный трубопровод. При отсутствии регулятора
подпора (давления) на обратной линии теплового узла до начала
заполнения должна бать установлена дроссельная диафрагма, рассчитанная
на создание необходимого подпора при расчетном расходе воды в системе .
При наличии регулятора подпора он прикрывается вручную.
При плавном открытии первой со стороны сети задвижки на обратном
трубопроводе теплового узла система заполняется до возможного
значения, определяемого давлением в обратном трубопроводе. Дальнейшее
заполнение осуществляется плавным открытием задвижки на подающем
трубопроводе. До выполнения этой операции при отсутствии регулятора
подпора задвижка на обратном трубопроводе должна быть прикрыта (не
полностью).
Следует плавно открывать задвижку на подающем трубопроводе до
достижения давления в системе , равного статическому, и появления воды
из самого высокорасположенного воздушного крана.
За показаниями манометров и воздушными кранами должно быть
установлено наблюдение.
Перед закрытием последнего воздушного крана прикрывается задвижка
на подающем трубопроводе и устанавливается статическое давление в
обратном трубопроводе с помощью задвижки или настройкой пружины
регулятора подпора, при закрытии последнего воздушного крана
необходимо внимательно следить за тем, чтобы в момент закрытия
давление в обратном трубопроводе не превысило статическое более чем на
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см).
3.2.8. После закрытия воздушного крана задвижки на подающем и
обратном трубопроводах попеременно полностью открываются, и давление в
обратном трубопроводе должно поддерживаться на уровне, превышающем
статическое на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см), с помощью регулятора или
дроссельной диафрагмы. При этом давление не должно превышать
допустимое для данной системы теплопотребления.
Примечание. При использовании дроссельной диафрагмы необходимо
учитывать, что с ее помощью обеспечивается заданное давление в системе
лишь при постоянном расходе воды, на который рассчитана дроссельная
диафрагма. При значительных эксплуатационных изменениях расхода воды в
тепловой сети и местной системе или при прекращении циркуляции не
может быть обеспечено требуемое давление с помощью дроссельной
диафрагмы.

3.2.9. После создания циркуляции выпуск воздуха из
воздухосборников необходимо повторять каждые 2 - 3 ч до полного его
удаления.
3.2.10. После включения системы на полную циркуляцию
располагаемый напор (разность давлений на подающем и обратном
трубопроводах) и расход воды на тепловом узле должны быть расчетными.
При отклонениях от расчетного напора +/- 20% и более и расхода воды
+/- 10% и более должны быть выявлены и устранены причины этих
отклонений.
3.2.11. Избыточный располагаемый напор должен гаситься
авторегуляторами или дроссельной диафрагмой. Гасить избыточный напор
запорной арматурой не допускается.
3.3. Пуск паровой системы теплопотребления
3.3.1. Пуск паровой системы включает в себя следующие основные
операции:
опорожнение системы от конденсата или химически очищенной воды;
прогрев и продувку паропроводов системы ;
пусковую регулировку.
3.3.2. Перед пуском конденсатопровод должен быть опорожнен от
конденсата или химически очищенной воды, которая заполняет систему
после промывки или опрессовки для ее консервации.
3.3.3. Перед началом прогрева системы теплопотребления дренажные
(продувочные) краны должны быть открыты, конденсационные горшки
отключены, а дренаж паропровода в местах установки конденсационных
горшков переключен на прямую продувку в атмосферу.
За открытыми дренажными кранами должен быть установлен постоянный
надзор.
3.3.4. Прогрев производится плавным и медленным открытием
запорной арматуры на тепловом узле. Скорость прогрева регулируется по
признакам появления легких гидравлических ударов.
3.3.5. При возникновении значительных гидравлических ударов
подача пара должна быть немедленно уменьшена, а при частых и сильных
гидроударах немедленно прекращена до полного удаления из прогреваемого
участка образовавшегося конденсата.
3.3.6. Для надежного удаления конденсата из системы при прогреве
должно обеспечиваться избыточное давление.
3.3.7. По мере прогрева паропровода и появления из дренажей пара
без примеси воды дренажи закрываются.
После закрытия дренажных кранов включаются конденсационные
устройства и конденсат отводится по обычной схеме.
3.3.8. После окончания прогрева при наличии незначительного
избыточного давления производится наружный осмотр системы . Выявленные
дефекты должны быть устранены по возможности без охлаждения
паропроводов, но обязательно в отсутствии избыточного давления, что
достигается уменьшением подачи пара.
Если устранить дефекты без охлаждения паропроводов невозможно,
следует полностью прекратить подачу пара в систему и открыть дренажные
устройства.
После устранения дефектов система должна быть снова прогрета.
3.3.9. Подъем давления в системе до рабочего осуществляется
полным открытием запорной арматуры при следующих условиях:
давление в паровой сети соответствует давлению в системе
теплопотребления;
после настройки редукционного клапана на рабочее давление;
если давление в наружной сети выше рабочего в системе .
3.3.10. При достижении рабочего давления система должна быть
вновь осмотрена, а дефекты устранены.
3.3.11. Системы теплопотребления, включаемые после монтажа или
капитального ремонта, должны быть продуты паром для удаления песка,
окалины и других посторонних предметов.
Продувка производится полным открытием на выхлоп в атмосферу
задвижек, специально установленных в концевых частях системы .
При отсутствии специальных продувочных устройств продувка
производится через наиболее крупные дренажи.
Примечание. В зависимости от местных условий пуск трубопроводов и
теплопотребляющего оборудования может производиться совместно либо
пуск теплопотребляющего оборудования осуществляется после пуска
разводящих трубопроводов.

3.4. Подготовка к работе и пуск вентиляционных систем
3.4.1. Перед пуском вновь смонтированных или длительно не
работающих систем производят их осмотр.
3.4.2. Все неавтоматизированные общеобменные приточные и вытяжные
вентиляционные системы следует включать за 10 - 15 мин. до начала
работ в обслуживаемых системами помещениях, при этом вначале
включаются вытяжные, а затем приточные системы .
Отключать эти системы следует через 10 - 15 мин. после окончания
работ, при этом вначале отключаются приточные, а затем вытяжные
системы .
3.4.3. Местные вытяжные вентиляционные системы включаются за 3 -
5 мин. до начала работы механизмов и оборудования, а выключаются через
3 - 5 мин. после окончания работ.
3.4.4. При включении и отключении автоматизированных
вентиляционных систем необходимо руководствоваться требованиями
проекта и заводской инструкции .
3.4.5. Включение неавтоматизированных вентиляционных систем
осуществляется в следующем порядке:
убедиться в отсутствии людей внутри оборудования, в камерах и
воздуховодах, а также удостовериться в том, что все двери, пазы и люки
плотно закрыты;
поставить общее дросселирующее устройство в положение,
соответствующее режиму эксплуатации и периоду года;
закрыть обводной клапан калориферной установки (для холодного
периода года) <*>;
включить калориферные установки по теплоносителю (для холодного
периода года) <*>;
открыть обводной клапан калориферной установки (для теплого
периода года) <*>;
включить самоочищающиеся фильтры и оросительные камеры;
открыть клапан, установленный на воздухозаборе <*>;
включить электродвигатель вентиляционного агрегата и для
приточных систем проверить температуру приточного воздуха. Температура
должна бать в установленных нормами пределах, в противном случае
вентиляционный агрегат должен быть отключен до устранения причин
изменения температуры.
--------------------------------
<*> Только для приточных вентиляционных систем .

3.4.6. В приточных системах с рециркуляцией отрегулировать
температуру подаваемого воздуха с помощью соотношения количества
наружного и рециркуляционного воздуха. При этом не допускается подача
наружного воздуха в количестве, меньшем указанного в заводской
инструкции .
3.4.7. Отключение неавтоматизированных вентиляционных систем
осуществляется в обратном порядке.
3.4.8. При обнаружении в процессе пуска и останова вентиляционных
систем неисправностей оборудования, воздуховодов и строительных
конструкций, которые препятствуют нормальной работе системы , должны
быть приняты меры по устранению этих неисправностей, о чем следует
поставить в известность руководство подразделения и сделать
соответствующую запись в журнале эксплуатации .

4. Эксплуатация систем отопления и вентиляции

4.1. Эксплуатация систем теплопотребления
4.1.1. Эксплуатация систем теплопотребления должна обеспечивать:
создание и поддержание на тепловом узле расчетного расхода
теплоносителя с требуемыми параметрами;
рациональное использование теплоносителя (снижение до минимума
тепловых потерь, устранение утечек, использование температурного
перепада);
бесперебойную работу теплового узла и теплопотребляющего
оборудования.
4.1.2. Расход тепла на системы теплопотребления площадки
электростанции в целом, а также утечка теплоносителя не должны
превышать установленных норм. Эти значения должны контролироваться по
приборам учета и контроля, установленным на центральном тепловом
пункте (ЦТП). На ЦТП должны также осуществляться корректировка
теплового и гидравлического режимов системы теплопотребления площадки
электростанции и их увязка с режимами всей системы теплоснабжения.
В этих целях согласно действующим нормам технологического
проектирования тепловых электростанций и тепловых сетей тепловые сети
собственных нужд площадки ТЭС должны присоединяться к общим
коллекторам сетей воды через ЦТП. Не допускается присоединять
отдельные здания площадки ТЭС к выводам магистральных тепловых сетей.
4.1.3. В процессе эксплуатации системы теплопотребления
необходимо:
подвергать детальному осмотру наиболее ответственные элементы
системы (регулирующие автоматические и предохранительные устройства,
задвижки, первые по ходу теплоносителя со стороны тепловой сети,
насосы, контрольно-измерительные приборы) - не реже одного раза в
неделю;
подвергать детальному осмотру скрытые от постоянного наблюдения
элементы системы - не реже одного раза в месяц;
удалять воздух из систем согласно заводской инструкции ;
очищать наружную поверхность теплопотребляющего оборудования от
пыли и загрязнений;
промывать или очищать грязевики в зависимости от степени
загрязненности, определяемой по разности показаний манометров до и
после грязевиков;
контролировать параметры теплоносителя, прогрев
теплопотребляющего оборудования, температуру воздуха внутри помещений,
состояние утепления отапливаемых помещений - ежедневно.
4.1.4. Для снижения тепловых потерь и повышения надежности работы
системы должен осуществляться постоянный надзор за состоянием тепловой
изоляции трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла и
системы теплопотребления, особенно в местах, где не исключена
возможность замерзания теплоносителя (лестничные клетки, подвалы,
проходы через неотапливаемые помещения и т.д.).
Повреждения тепловой изоляции в таких местах должны немедленно
устраняться.
4.1.5. Во время обходов тепловых узлов и систем теплопотребления
должен осуществляться контроль за плотностью трубопроводов, арматуры и
теплопотребляющего оборудования.
Неплотности, не требующие останова и опорожнения системы ,
устраняются немедленно. При этом подтягивание болтов фланцевых
соединений чугунной арматуры разрешается производить при температуре
теплоносителя не выше 90 ЬC. При необходимости подтягивания болтов при
более высоких температурах давление теплоносителя не должно превышать
0,29 МПа (3 кгс/кв. см).
Устранение неплотностей контрольно-измерительной аппаратуры
должно производиться при давлении не выше 0,29 МПа (3 кгс/кв. см).
4.1.6. Неплотности, которые могут нарушить нормальную работу
системы теплопотребления или создать опасные условия для персонала,
устранение которых при работе системы невозможно, устраняются после
останова и опорожнения системы . При этом должны быть приняты меры для
обеспечения нормальной температуры в помещениях.
4.1.7. По показаниям контрольно-измерительных приборов должно
проверяться соответствие фактического режима работы расчетному.
4.1.8. Контрольно-измерительные приборы должны быть исправными,
иметь пломбы и действующие калибровочные клейма.
Приборы должны обеспечивать измерение значений параметров в
возможном диапазоне их изменения и с погрешностью, не выходящей за
границы требуемых норм.
4.1.9. Расход теплоносителя на отдельную систему теплопотребления
или теплопотребляющее оборудование не должен превышать нормальных
значений.
Для водяных систем это достигается настройкой автоматических
регуляторов (расхода, давления) или установкой дроссельных устройств
(диафрагм или сопл), рассчитанных на гашение всего избыточного напора.
Для паровых систем давление пара после редукционного клапана
должно соответствовать рабочему давлению для данной системы .
Регулировка пара запорной арматурой не допускается.
4.1.10. Контроль за расходом теплоносителя должен осуществляться
по расходомерам на тепловых узлах, не оборудованных расходомерами,
расход теплоносителя может быть проконтролирован по значению потерь
давления в дроссельном устройстве.
4.1.11. Температура воды, поступающей в систему теплопотребления,
должна соответствовать принятому температурному графику регулирования
отпуска тепла (допустимо +/- 2 ЬC). Среднесуточная температура воды,
возвращаемой из системы теплопотребления, не должна превышать заданную
более чем на 2 ЬC;
температура прямой сетевой воды (в соответствии с графиком для
производственных помещений 70 - 135 ЬC, для административных и бытовых
помещений 70 - 105 ЬC в зависимости от температуры наружного воздуха);
графики температур прямой и обратной воды в зависимости от
температуры наружного воздуха должны соответствовать климатическому
поясу.
4.1.12. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе
(для водяной системы теплопотребления и наружной тепловой сети) должно
быть выше статического на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см), но не должно
превышать допустимое рабочее давление для отдельных элементов системы
теплопотребления.
4.1.13. В водяных системах теплопотребления при температуре
теплоносителя выше 100 ЬC давление в верхних точках должно быть выше
расчетного, но не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см). Данные меры
необходимы для предотвращения вскипания воды при расчетной температуре
теплоносителя.
4.1.14. Максимальное и минимальное значения давления для данной
системы должны быть отмечены красными рисками.
4.1.15. Пуск, останов или изменение режима системы
теплопотребления следует выполнять медленно, действуя попеременно
задвижками на подающем и обратном трубопроводах теплового узла, при
этом значения давления на манометре обратного трубопровода должны быть
в допустимых пределах (см. п. п. 4.1.12 и 4.1.13).
При отсутствии опасности изменения давления отключение системы
производится последовательным закрытием задвижек сначала на подающем
трубопроводе, затем на обратном. Включение системы - в обратном
порядке.
4.1.16. При обходе систем теплопотребления со смесительным
устройством (элеватором, насосом смешения) необходимо следить за
фактическим температурным графиком этой системы , который не должен
превышать расчетный. Не допускается работа таких систем без сопла или
с соплом с увеличенным диаметром, при неисправном или остановленном
насосе.
Коэффициент смешения может быть проконтролирован по значениям
температуры воды в подающем или обратном трубопроводе.
4.1.17. В процессе эксплуатации необходимо следить за
равномерностью прогрева теплопотребляющего оборудования.
Неравномерность прогрева дают:
недостаточный напор в тепловом узле;
прикрытие или неисправные задвижки;
местные засоры;
воздух в трубопроводах и приборах;
неправильная регулировка системы теплопотребления.
4.1.18. Системы теплопотребления, обеспечивающие дежурное
отопление, включаются в работу при длительном останове
тепловыделяющего оборудования и для достижения требуемых условий
микроклимата помещений при температуре наружного воздуха ниже
расчетной.
Минимальный расход теплоносителя в системе дежурного отопления
должен поддерживать готовность ее к работе и исключать возможность
замерзания теплоносителя.
4.1.19. При отключении электродвигателей приточных установок и
отключении подачи теплоносителя в калориферы должна быть исключена
возможность промерзания калориферов.
Включение электродвигателей воздушных завес должно быть
сблокировано с открытием обслуживаемых ими проемов.
4.1.20. В процессе эксплуатации не допускается присоединение
разнохарактерных потребителей тепла к одним и тем же ветвям внутренней
разводки.
4.1.21. Осмотр, очистка и смазка трущихся частей регулирующих
устройств должны производиться по мере необходимости и по
утвержденному графику.
4.1.22. При обходе систем теплопотребления необходимо следить за
исправностью освещения тепловых пунктов, не допускать загромождение
тепловых пунктов посторонними предметами.
4.1.23. Все выявленные дефекты и недостатки должны фиксироваться
в журнале эксплуатации системы теплопотребления (Приложение 9) с
отметками об их устранении. Журнал должен периодически просматриваться
руководящим инженерно-техническим персоналом.
4.2. Эксплуатация вентиляционных систем
4.2.1. Эксплуатационный режим каждой вентиляционной системы
определяется заводской инструкцией , настоящей Типовой инструкцией ,
ОКСТУ-0012 " Системы вентиляционные. Общие требования" и местными
условиями.
4.2.2. Эксплуатационный персонал должен осуществлять контроль за
работой и техническим состоянием вентиляционных систем .
4.2.3. Каждой вентиляционной установке присваивается условное
обозначение и порядковый номер в проекте, который должен быть нанесен
яркой несмываемой краской на видном месте.
4.2.4. Двери камер, в которых установлено вентиляционное
оборудование, должны быть герметически закрыты и заперты.
4.2.5. Все вентиляционное оборудование должно периодически
очищаться от пыли.
4.2.6. При обходах необходимо следить за:
бесшумностью работы систем ;
наличием и исправностью ограждений всасывающих патрубков;
состоянием мягких вставок и виброоснований вентиляторов;
надежностью заземления вентиляционного и электрического
оборудования.
4.2.7. Очистку калориферов от пыли следует производить
пневматическим способом (сжатым воздухом), а при слежавшихся пылевых
отложениях - гидропневматическим способом или продувкой паром.
4.2.8. Калориферные установки и фланцевые соединения следует
осматривать и при обнаружении течей или парений немедленно устранять
их.
4.2.9. Зазоры между калориферами приточных устройств, а также
между калориферами и строительными конструкциями должны быть тщательно
уплотнены.
4.2.10. Включение, отключение и эксплуатация калориферных
установок производятся в соответствии с разд. 3 настоящей Типовой
инструкции .
4.2.11. В процессе эксплуатации оросительных камер необходимо не
реже одного раза в месяц:
проверять исправность работы форсунок и при необходимости очищать
их;
проверять герметичность соединения водопроводных труб;
очищать внутренние поверхности камеры и пластин сепараторов от
загрязнений;
очищать сетку водяного фильтра;
проверять исправность шарового клапана и обеспечивать поддержание
заданного постоянного уровня в поддоне;
проверять исправность осветительной арматуры;
проверять плотность притвора дверок камеры.
4.2.12. Смену масла в масляном фильтре следует производить после
того, как сопротивление загрязненного фильтра увеличится на 50% по
сравнению с сопротивлением чистого фильтра.
4.2.13. Панели фильтров 1 раз в полгода следует промывать 10%-ным
раствором каустической соды, нагретым до температуры 65 ЬC, из
масляной ванны фильтра (предварительно освобожденной от масла) в
течение 3 ч после этого раствор необходимо слить, панели и ванну
промыть горячей водой под давлением, затем ванну залить чистым маслом.
Во избежание коррозии не следует длительное время оставлять панели без
масляного покрытия.
4.2.14. При смене масла необходимо смазывать нигролом подшипники
ведущих валков.
4.2.15. При обходах необходимо следить за:
прочностью конструкций воздуховодов, повреждения должны
немедленно устраняться;
фланцевыми соединениями, болты должны быть затянуты до отказа, а
гайки болтов расположены по одной стороне фланцевого соединения;
дросселирующими устройствами, закрепленными в положениях,
зафиксированных при регулировке установок;
смазкой шарнирных соединений;
плотностью закрытия эксплуатационных отверстий в воздуховодах, а
также дверей и люков вентиляционных камер при работе вентиляционной
системы .
4.2.16. При необходимости замены прокладок между фланцами
стальных воздуховодов вновь устанавливаемые прокладки должны плотно
прилегать по всей плоскости каждого фланца. При выборе материалов для
прокладок следует руководствоваться указаниями проекта или
действующими в данное время нормами.
4.2.17. Уход за устройствами автоматического регулирования работы
вентиляционных установок:
4.2.17.1. Проверка исправности и точности работы датчиков,
командных приборов, исполнительных механизмов должна проводиться по
графику.
4.2.17.2. Приборы электрической и пневматической систем
автоматического регулирования должны эксплуатироваться в соответствии
с инструкциями заводов-изготовителей.
4.2.17.3. Для обеспечения надежной работы вентиляционных систем
необходимо следить за исправностью:
блокировки работы местных вытяжных установок с работой
обслуживаемого или технологического оборудования;
блокировки работы клапанов воздуховодов с работой вентиляторов.
4.2.18. Режим работы аэрационных устройств устанавливается
заводской инструкцией обособленно по каждому производственному
помещению в зависимости от технологического процесса и периода года.
4.2.19. Эксплуатация вентиляционных систем помещений со
взрывопожароопасными производствами:
4.2.19.1. Технологическое оборудование в помещениях разрешается
вводить в действие только после приемки в эксплуатацию вентиляционных
систем .
4.2.19.2. Подробные указания по эксплуатации вентиляционных
систем с учетом специфики производства должны быть приведены в
заводской инструкции .
4.2.19.3. Ремонт вентиляционных систем должен производиться по
наряду. К ремонтным работам могут быть привлечены организации, имеющие
лицензию на данный вид деятельности.
4.2.19.4. Графики ремонта вентиляционных систем должны
составляться с учетом режима работы технологического оборудования.
Перед проведением ремонтных работ необходима очистка от грязи и
взрывоопасных отложений.
4.2.19.5. Места прохода воздуховодов через ограждения должны быть
наглухо и прочно заделаны.
4.2.19.6. Огнезадерживающие клапаны должны периодически
просматриваться, очищаться от грязи. Все трущиеся части должны быть
смазаны.
4.2.19.7. При возникновении пожара в помещении все вентиляционные
системы должны отключаться в соответствии со СНиП 2.04.05-91, а
клапаны и шиберы закрываться.
4.2.19.8. Условия эксплуатации этих систем должны быть
согласованы с пожарной инспекцией или санэпидстанцией.
4.2.19.9. Все обнаруженные неисправности должны быть
зафиксированы в журнале эксплуатации вентиляционных систем (Приложение
10) или в паспорте (см. Приложение 2).

5. Испытание систем отопления и вентиляции

5.1. Испытание систем теплопотребления
5.1.1. Системы теплопотребления подвергаются гидравлическому и
тепловому испытаниям.
5.1.2. Гидравлическое испытание (опрессовка) проводится для
определения плотности и механической прочности трубопроводов, арматуры
и теплопотребляющего оборудования.
Гидравлические испытания проводятся:
для вновь смонтированных систем - при приемке их в эксплуатацию ;
для находящихся в эксплуатации систем - ежегодно после окончания
отопительного сезона для выявления дефектов, подлежащих устранению при
ремонте, а также перед началом отопительного сезона независимо от
проводившихся ранее опрессовок или ремонта.
5.1.3. Гидравлическое испытание водяных систем теплопотребления
проводится давлением, равным 1,25 рабочего, но не ниже:
для узлов управления и водоподогревателей систем отопления - 0,98
МПа (10 кгс/кв. см);
для подземных трубопроводов после тепловых пунктов - 1,18 МПа (12
кгс/кв. см);
для систем с чугунными отопительными приборами - 0,74 МПа (7,5
кгс/кв. см) в нижней точке системы , с регистрами из гладких труб -
0,98 МПа (10 кгс/кв. см);
для калориферов систем отопления и вентиляции - в зависимости от
рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями
завода-изготовителя.
5.1.4. Паровые системы теплопотребления испытываются:
при рабочем давлении до 0,068 МПа (0,7 кгс/кв. см) - давлением
0,24 МПа (2,5 кгс/кв. см) в верхней точке системы ;
при рабочем давлении более 0,068 МПа (0,7 кгс/кв. см) -
давлением, равным рабочему, плюс 0,1 МПа (1 кгс/кв. см), но не менее
0,29 МПа (3 кгс/кв. см) в верхней точке системы .
5.1.5. Плотность теплового узла и системы теплопотребления должна
проверяться при положительных температурах наружного воздуха. При
температуре ниже 0 ЬC плотность может проверяться лишь в
исключительных случаях. Температура внутри помещения при этом должна
быть не ниже 5 ЬC.
5.1.6. Гидравлическое испытание проводится в следующем порядке:
система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше
45 ЬC, и полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в
верхних точках;
давление доводится до рабочего и поддерживается
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Shims
частый гость


Зарегистрирован: 06.06.2016
Сообщения: 7
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пн Июн 26, 2017 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Дмитрий из Самары писал(а):
У меня есть кое-что похожее, только вентиляцию выброси.
ТИПОВАЯ <ИНСТРУКЦИЯ> <ПО> <ЭКСПЛУАТАЦИИ> <СИСТЕМ> ОТОПЛЕНИЯ И <ВЕНТИЛЯЦИИ> ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. <Инструкция>. РАО ЕЭС России. 27.09.95 РД 34.21.527-95 :: Инновации и предпринимательство: гранты, технологии, патентыhttp://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_96829.html
· Слова: инструкция по эксплуатации системы вентиляции
к первому | к последнемуЯндекс никак не связан с авторами и
содержимым страницы




ИННОВАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ГРАНТЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ПАТЕНТЫ
www.innovbusiness.ru
Оглавление

Печать





ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
И ВЕНТИЛЯЦИИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ИНСТРУКЦИЯ

РАО "ЕЭС РОССИИ"

27 сентября 1995 г.
N РД 34.21.527-95

(Д)



УТВЕРЖДЕНА
Департаментом науки
и техники РАО "ЕЭС России"
27 сентября 1995 года

Срок действия установлен
с 1 октября 1997 года

Разработано АО "Фирма ОРГРЭС".
Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"
27.09.95.

Настоящая Типовая инструкция устанавливает требования,
предъявляемые при эксплуатации , испытаниях, пусках и наладке систем
отопления и вентиляции тепловых электростанций.
Типовая инструкция предназначена для эксплуатационного персонала
тепловых электростанций, а также для организаций, осуществляющих
наладку, испытания и ремонт систем отопления и вентиляции .
Типовая инструкция распространяется на системы отопления и
вентиляции тепловых электростанций.
С выходом настоящей Типовой инструкции утрачивает силу "Типовая
инструкция по эксплуатации систем отопления и вентиляции тепловых
электростанций: РД 34.21.527" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1981).

1. Общие положения

1.1. В Типовой инструкции рассматриваются общие вопросы по
эксплуатации , испытаниям, пуску и наладке систем отопления и
вентиляции .
На основе настоящей Типовой инструкции следует разрабатывать
заводские инструкции с учетом местных условий ТЭС.
1.2. Технические решения, производство строительно-монтажных
работ, организация эксплуатации , а также средства автоматизации систем
отопления и вентиляции должны соответствовать требованиям действующих
норм, правил, инструкций и стандартов.
1.3. Для обеспечения надежной работы систем отопления и
вентиляции необходимо:
проводить техническое обслуживание и плановые ремонты силами
квалифицированного персонала;
периодически проводить испытания и при необходимости наладку на
санитарно-гигиенический эффект;
осуществлять периодический контроль за состоянием воздушной среды
в обслуживаемых помещениях.
1.4. Эксплуатация систем отопления и вентиляции осуществляется
службой электростанции, на которую возложена эта обязанность в
соответствии с утвержденными типовыми организационными структурами и с
учетом местных условий.
1.5. Работы по ремонту, модернизации или реконструкции систем
отопления и вентиляции производятся ремонтным персоналом
электростанции или соответствующим подразделением энергосистемы.
1.6. Работы по регулировке и наладке систем отопления и
вентиляции выполняются персоналом электростанции или организацией,
имеющей лицензию на данные работы.
1.7. На подразделение, осуществляющее эксплуатацию систем
отопления и вентиляции , возлагается:
1.7.1. Составление заводских инструкций , паспортов по
планово-предупредительному ремонту.
1.7.2. Участие в разработке проектно-конструкторской документации
на реконструкцию и модернизацию систем отопления и вентиляции .
1.7.3. Участие в техническом надзоре и приемке систем в
эксплуатацию после монтажа, реконструкции и капитального ремонта.
1.7.4. Техническое обслуживание систем отопления и вентиляции .
1.7.5. Участие в наладке, испытаниях и регулировке систем
отопления и вентиляции .
1.7.6. Контроль за состоянием воздушной среды.
1.8. На электростанциях должна проводиться техническая учеба для
повышения квалификации персонала, осуществляющего эксплуатацию и
ремонт систем отопления и вентиляции , и учеба по технике безопасности,
промсанитарии и экологии.

2. Приемка систем отопления и вентиляции в эксплуатацию

2.1. Приемка систем отопления и вентиляции в эксплуатацию после
монтажа, реконструкции и ремонта осуществляется в соответствии с
требованиями действующих Правил технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации.
2.2. Приемка систем отопления и вентиляции в эксплуатацию
проводится на основании проверки работоспособности и результатов
испытаний (гидравлического и теплового испытаний системы отопления,
предпускового испытания и наладки с комплексным опробованием системы
вентиляции ). При этом для систем отопления и вентиляции определяется
соответствие выполненных работ проекту, СНиП 3.05.01-85 "Внутренние
санитарно-технические системы . Правила производства и приемки работ",
а для систем вентиляции соответствие ОКСТУ-0012 " Системы
вентиляционные. Общие требования".
2.3. После окончания работ по приемке комиссией составляется
приемочный акт с приложением к нему следующих документов:
комплекта действующих исполнительных чертежей;
актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки
конструкций;
актов гидравлического (пневматического) и теплового испытаний
системы отопления;
актов предпусковых испытаний и регулировки систем вентиляции ;
паспортов на каждую систему .
Паспорта и акты приведены в Приложениях 1 - 8.

3. Пуск систем отопления и вентиляции

3.1. Пуск систем теплопотребления
3.1.1. Перед включением в эксплуатацию систем теплопотребления
должно быть проверено:
состояние утепления отапливаемых зданий (заделка неплотностей
оконных и дверных проемов, мест прохода коммуникаций через стены
здания, утепление лестничных клеток и т.п.);
исправность тепловой изоляции теплового узла, трубопроводов,
арматуры и оборудования;
наличие и соответствие расчету ограничительных диафрагм;
наличие и исправность контрольно-измерительных приборов,
автоматических и предохранительных устройств;
отсутствие перемычек между подающим и обратным трубопроводами
теплового узла и в системе теплопотребления или их надежное
перекрытие;
соответствие техническим требованиям соединений оборудования
тепловых узлов с водопроводом и канализацией.
3.2. Пуск водяной системы теплопотребления <*>
--------------------------------
<*> Под системой теплопотребления здесь и далее понимается
система , обеспечивающая нужды отопления (с помощью отопительных
приборов и агрегатов), вентиляции и кондиционирования (подогрев
воздуха в приточных системах , воздушно-тепловых завесах, секциях
подогрева кондиционеров).

3.2.1. Пуск водяной системы включает в себя следующие основные
операции:
опорожнение от водопроводной воды систем (заполненных при
проведении промывки или опрессовки) и их заполнение сетевой водой или
заполнение сетевой водой ранее не заполненных систем ;
создание циркуляции в системе ;
пусковую регулировку.
3.2.2. Перед заполнением системы вся запорная и регулирующая
арматура (за исключением первых со стороны сети задвижек теплового
узла) и воздушные краны в верхних точках системы должны быть открыты,
первые задвижки и спускные устройства - закрыты.
3.2.3. Заполнение системы должно производиться плавным открытием
первой со стороны сети задвижки на обратном трубопроводе теплового
узла. Подача воды, регулируемая степенью открытия задвижки, должна
обеспечивать полное удаление воздуха из системы . При этом давление в
обратном трубопроводе теплового узла со стороны сети не должно
понижаться более чем на 0,03 - 0,05 МПа (0,3 - 0,5 кгс/кв. см).
3.2.4. Во время заполнения необходимо проводить непрерывное
наблюдение за воздушными кранами. Воздушные краны должны закрываться
по мере прекращения выхода воздуха и появления воды.
3.2.5. После заполнения системы и закрытия последнего воздушного
крана следует плавно открыть задвижку на подающем трубопроводе
теплового узла, что создает циркуляцию воды в системе .
3.2.6. При наличии на обратных трубопроводах расходомеров воды
(водомеров) заполнение должно производиться через обводные линии, а
при их отсутствии - через вставку, устанавливаемую на место водомера.
Наполнять систему через водомер запрещается.
3.2.7. Если давление в обратном трубопроводе теплового узла ниже,
чем статическое давление в системе , заполнение сначала также следует
производить через обратный трубопровод. При отсутствии регулятора
подпора (давления) на обратной линии теплового узла до начала
заполнения должна бать установлена дроссельная диафрагма, рассчитанная
на создание необходимого подпора при расчетном расходе воды в системе .
При наличии регулятора подпора он прикрывается вручную.
При плавном открытии первой со стороны сети задвижки на обратном
трубопроводе теплового узла система заполняется до возможного
значения, определяемого давлением в обратном трубопроводе. Дальнейшее
заполнение осуществляется плавным открытием задвижки на подающем
трубопроводе. До выполнения этой операции при отсутствии регулятора
подпора задвижка на обратном трубопроводе должна быть прикрыта (не
полностью).
Следует плавно открывать задвижку на подающем трубопроводе до
достижения давления в системе , равного статическому, и появления воды
из самого высокорасположенного воздушного крана.
За показаниями манометров и воздушными кранами должно быть
установлено наблюдение.
Перед закрытием последнего воздушного крана прикрывается задвижка
на подающем трубопроводе и устанавливается статическое давление в
обратном трубопроводе с помощью задвижки или настройкой пружины
регулятора подпора, при закрытии последнего воздушного крана
необходимо внимательно следить за тем, чтобы в момент закрытия
давление в обратном трубопроводе не превысило статическое более чем на
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см).
3.2.8. После закрытия воздушного крана задвижки на подающем и
обратном трубопроводах попеременно полностью открываются, и давление в
обратном трубопроводе должно поддерживаться на уровне, превышающем
статическое на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см), с помощью регулятора или
дроссельной диафрагмы. При этом давление не должно превышать
допустимое для данной системы теплопотребления.
Примечание. При использовании дроссельной диафрагмы необходимо
учитывать, что с ее помощью обеспечивается заданное давление в системе
лишь при постоянном расходе воды, на который рассчитана дроссельная
диафрагма. При значительных эксплуатационных изменениях расхода воды в
тепловой сети и местной системе или при прекращении циркуляции не
может быть обеспечено требуемое давление с помощью дроссельной
диафрагмы.

3.2.9. После создания циркуляции выпуск воздуха из
воздухосборников необходимо повторять каждые 2 - 3 ч до полного его
удаления.
3.2.10. После включения системы на полную циркуляцию
располагаемый напор (разность давлений на подающем и обратном
трубопроводах) и расход воды на тепловом узле должны быть расчетными.
При отклонениях от расчетного напора +/- 20% и более и расхода воды
+/- 10% и более должны быть выявлены и устранены причины этих
отклонений.
3.2.11. Избыточный располагаемый напор должен гаситься
авторегуляторами или дроссельной диафрагмой. Гасить избыточный напор
запорной арматурой не допускается. Вариант установить расходомер US 800 линк на компанию поставщика.

3.3. Пуск паровой системы теплопотребления
3.3.1. Пуск паровой системы включает в себя следующие основные
операции:
опорожнение системы от конденсата или химически очищенной воды;
прогрев и продувку паропроводов системы ;
пусковую регулировку.
3.3.2. Перед пуском конденсатопровод должен быть опорожнен от
конденсата или химически очищенной воды, которая заполняет систему
после промывки или опрессовки для ее консервации.
3.3.3. Перед началом прогрева системы теплопотребления дренажные
(продувочные) краны должны быть открыты, конденсационные горшки
отключены, а дренаж паропровода в местах установки конденсационных
горшков переключен на прямую продувку в атмосферу.
За открытыми дренажными кранами должен быть установлен постоянный
надзор.
3.3.4. Прогрев производится плавным и медленным открытием
запорной арматуры на тепловом узле. Скорость прогрева регулируется по
признакам появления легких гидравлических ударов.
3.3.5. При возникновении значительных гидравлических ударов
подача пара должна быть немедленно уменьшена, а при частых и сильных
гидроударах немедленно прекращена до полного удаления из прогреваемого
участка образовавшегося конденсата.


а можно ли применить для расходомеров US 800???
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов -> Отопление Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Кондиционеры | Отопление | Вентиляция | Увлажнители/очистители | Пылеуборка | Фирмы | Инструкции | Публикации | О проекте | Карта сайта
Copyright © TopClimat, 2005  напишите нам
Rambler's Top100
При любом использовании материалов сайта
   гиперссылка на topclimat.ru обязательна
По вопросам размещения информации на портале
обращайтесь (495) 646-12-37, (812) 313-55-51,
8-800-333-3340
звонок бесплатный